Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
Добрый день, форумчане.

2 вопроса про ПР200.
1. Можно ли в OwenLogic смотреть значения переменных в ПР200, когда программа исполняется?
2. Для интерфейса RS-485 необходимо постоянно записывать значение переменной (может не меняться долгое время) в слейв-устройство (ПР200 мастер).
Как я понимаю в этом случае нужно к настройке "Запуск записи" (см. рисунок) прикрепить переменную и взводить ее с определенной периодичностью. Более простого метода нет? Например, просто поставить где-то галочку, что периодически пиши и точка.
1. Как такового режима отладки нет, но можно необходимые переменные вывести на экран и отладить, или в симуляторе, как правило комбинирование этих методов приводит к успеху.
2. Если ничего не делать, то так и будет, если необходимо этим процессом управлять, то вводим переменные, если нужно писать только когда переменная изменилась, ставить галку запись по изменению.
P.S. Писать и читать лучше разными переменными.