Создал проект, меню, в меню настройки датчиков, панель по RS связана с ПЛК110-60, при отключении панели настройки не сохраняются. Посоветуйте как сохранить их в панели, или лучше в ПЛК? В codesys я пока новичок. Спасибо.
Создал проект, меню, в меню настройки датчиков, панель по RS связана с ПЛК110-60, при отключении панели настройки не сохраняются. Посоветуйте как сохранить их в панели, или лучше в ПЛК? В codesys я пока новичок. Спасибо.
Добрый вечер.
А что привязано к элементам панели, с помощью которых вы вводите настройки?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Элемент цифровой ввод. Ввожу число оно уходит в контроллер
Если оно уходит в контроллер, то перезагрузка панели никак не должна на него влиять.
Вы не могли бы выложить проекты для панели и ПЛК? Все лишнее можно вырезать, достаточно оставить обмен одним регистром, который не сохраняется после перезагрузки.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Повторюсь, что я только три дня как осваиваю кодесис, чето не смог прикрепить проект, скинул вам на почту. При выключении панели настройки остаются в ПЛК, при включении они сбрасываются, наверное перезаписываются я так понимаю. пароль настройки датчиков 9876, настройки регуляторов 1234
Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 12.04.2018 в 20:51.
Решил проверить на вашем примере из документации плк-мастер сп-слейв, повторил проект, с панели данные вводятся, в панель из кодесиса записываются (ctrl+F7).
Выключил панель, потом включил, все данные слетели на 0.00.
Вы для элементов в панели используете регистры PSW - оперативные. Они действительно обнуляются после перезагрузки.
Вам надо использовать энергонезависимые регистры PFW - это аналог RETAIN в CoDeSys.
Обратите внимание - для PFW регистров адреса Modbus смещены на 10000. Т.е. для того, чтобы считать (или записать) регистр PFW300, вы должны в ПЛК указать адрес 10300.
Собственно, все это описано в упомянутом примере.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.04.2018 в 08:18.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Сменил адрес в кодесисе и в панели поставил 10310, в панели запоминает в кодесис не передает,
Вам надо в панели поставить PFW310. В ПЛК останется адрес 10310. Тогда все будет работать так, как вы хотите.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk