Всем привет.И снова я. Помощь нужна от вас спецов,мужики.
Планирую использовать проект именно на виртуальном контроллере(а не на одном из контроллеров Овен).
Задача:
Считывать значения с датчика температуры и выдавать значения на экран,а также организовать журнал аварий, если произойдет выход за заданный диапазон температуры.
Решение:
Реализовал ФБ рандомных значений в определенных пределах(Аналог датчика температуры).С журналом аварий тоже все решено.
Вопрос:
Возможно ли реализовать программу с предположением, что у нас будет типология Modbus, Master-Slave, проводная, с m-количеством датчиков. Т.е. реально ли настроить обмен по Modbus на виртуальном контроллере, связав значения ФБ датчика температуры с компонентами Modbus?
Версия КДС: COSESYS V3.5 SP10+
Версия виртуального контроллера:3.5.10.0
Последний раз редактировалось Максим95; 26.05.2018 в 19:33.
Да, реально. Виртуальный контроллер - это не какой-то симулятор.
Это полнофункциональная среда исполнения для ПК - с поддержкой обмена, работы с файлами, веб-визуализацией и т.д.
Но надо отметить, что в состав дистрибутива входит триальная версия с ограничением на время работы (2 часа).
Если нужно непрерывное исполнение - то надо приобретать лицензию.
https://store.codesys.com/codesys-control-win-sl.html
Ну, или писать скрипт для периодического перезапуска процесса CODESYS.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.05.2018 в 19:53.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за ответ,не первый раз выручаете.
Дипломный руководитель написал буквально минут 10 назад,что проект будет проходить проверку на
ПЛК110-60,откуда следует,что придется писать качественную программу.
Созрел вопрос:
Данная версия КДС(V3.5 SP10+) подходит для ПЛК110-60 или же стоит выбрать другую версию ПО?
(Спрашиваю,т.к. бродя по форуму, видел, что для некоторых ПЛК лучше выбирать V3.5 SP5 Patch 5)
Последний раз редактировалось Максим95; 26.05.2018 в 20:22.
Нет, не подходит.
ПЛК110 программируется в среде CoDeSys 2.3.
Она, в общем-то, довольно сильно отличается от 3.5.
Материалы есть здесь:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/76168553
И обратите внимание - для CoDeSys 2.3 у нас отдельный раздел на форуме.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В принципе, можете предложить преподавателю вариант, при котором алгоритмы будут выполняться в ПЛК, а он уже будет отдавать данные на ПК с CODESYS Control Win V3 для визуализации.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Всем привет!Помогите, мужики!
Как можно записывать в файл на PC текущие значения нескольких переменных, а потом открыть его и посмотреть при необходимости?
Как это сделать в CoDeSys 3.5?Есть у кого-нибудь пример?
Пример: Image 15.jpg
Последний раз редактировалось Максим95; 31.05.2018 в 03:24.
См. документ СПК. Архивация. Там описан принцип работы с библиотекой CAA File.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ives_v.1.0.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за ответ!
Посмотрел пример работы с библиотекой CAA File, но он подразумевает запуск на СПК207.03-CS(-WEB)Image 1.jpg
Так вот узел Drives, который используется для получения информации о памяти СПК и накопителей мне недоступен, так как я использую виртуальный контроллер.Как быть в этом случае?