Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тогда это с большой долей вероятности, неверная настройка передачи регистров/байт, необходимо вывести на экран ПР(Slave) переменную в формате float и подобрать в мастере режим при котором будет корректное значение. Не видя что и как у Вас выставлено, сложно сказать, я обычно в режие слейва никогда галочки не переставляю, по умолчанию "Старшим байтом вперед" только установлено.
    На обоих ПР порядок регистров/байтов должен быть одинаковым? Просто уже все варианты перепробовал..... При работе с OwenCloud для корректного отображения переменных типа float пришлось в настройках OwenCloud выставить Старшим байтом вперед/Младшим регистром вперед, а на ПР Старшим байтом вперед/Старшим регистром вперед... только тогда заработало.... может и с ПР что-то подобное?
    Последний раз редактировалось Anton Evgenevich; 30.07.2018 в 12:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton Evgenevich Посмотреть сообщение
    На обоих ПР порядок регистров/байтов должен быть одинаковым? Просто уже все варианты перепробовал..... При работе с OwenCloud для корректного отображения переменных типа float пришлось в настройках OwenCloud выставить Старшим байтом вперед/Младшим регистром вперед, а на ПР Старшим байтом вперед/Старшим регистром вперед... только тогда заработало.... может и с ПР что-то подобное?
    У вас в этой связке еще и OwenCloud задействован, или это другая история? давайте по порядку, сначала получим корректный обмен между 2 ПР, в облаке на сколько мне известно недавно добавили возможность выбора порядка следования байт/регисторов, поэтому есть вероятность накрутить порядок так, что между облаком и ПР значения будут ОК, а на экране и в логике нет. У слейва оставляете галку только "Старшим регистром вперед", в мастере добиваетесь корректного значения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    У вас в этой связке еще и OwenCloud задействован, или это другая история? давайте по порядку, сначала получим корректный обмен между 2 ПР, в облаке на сколько мне известно недавно добавили возможность выбора порядка следования байт/регисторов, поэтому есть вероятность накрутить порядок так, что между облаком и ПР значения будут ОК, а на экране и в логике нет. У слейва оставляете галку только "Старшим регистром вперед", в мастере добиваетесь корректного значения.
    Про OwenCloud - это другая история, просто как пример... ладно, буду еще пробовать, перебрать все комбинации.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton Evgenevich Посмотреть сообщение
    Про OwenCloud - это другая история, просто как пример... ладно, буду еще пробовать, перебрать все комбинации.
    Да, еще, из слейва Вы читаете через сетевую переменную созданную вручную, или из регистров аналоговых входов напрямую?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, еще, из слейва Вы читаете через сетевую переменную созданную вручную, или из регистров аналоговых входов напрямую?
    Из слейва ничего не читаем, мы туда записываем(передаем) с мастера.... Значение полученное с аналогового входа мастера записываем в сетевую переменную, и ее передаем на слейв, масштабируем от 0 до 1 и выводим через аналоговый выход слейва.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton Evgenevich Посмотреть сообщение
    Из слейва ничего не читаем, мы туда записываем(передаем) с мастера.... Значение полученное с аналогового входа мастера записываем в сетевую переменную, и ее передаем на слейв, масштабируем от 0 до 1 и выводим через аналоговый выход слейва.
    Точно, я запутался, тогда выводим на экран слейва переменную float, на нее вешаем сетевую в формате float, в настройках слейва галочки по умолчанию, из ПР мастера передаем константу float например 1.0, подбираем порядок что бы и на экране слейва было 1.0, вместо константы вешаем значение с аналогового входа, константа это для упрощения, можно сразу переменную из аналогового входа подавать, если там точно то что надо передается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Точно, я запутался, тогда выводим на экран слейва переменную float, на нее вешаем сетевую в формате float, в настройках слейва галочки по умолчанию, из ПР мастера передаем константу float например 1.0, подбираем порядок что бы и на экране слейва было 1.0, вместо константы вешаем значение с аналогового входа, константа это для упрощения, можно сразу переменную из аналогового входа подавать, если там точно то что надо передается.
    В итоге получилось добиться работы. Работает с параметрами Младшим регистром вперед/Младшим байтом вперед(галочки нигде не стоят). Где-то есть более подробное описание данного вопроса? (применяемого порядка регистров/байтов)