Добрый день!
Посоветуйте какой лучше использовать ПЛК?
Измеряемые величины: Температура (0-150 градусов), влажность воздуха (датчик влажности должен выдерживать температуру до 100 градусов).
Управление исполнительными механизмами - контакты реле.
Добрый день!
Посоветуйте какой лучше использовать ПЛК?
Измеряемые величины: Температура (0-150 градусов), влажность воздуха (датчик влажности должен выдерживать температуру до 100 градусов).
Управление исполнительными механизмами - контакты реле.
Например ПВТ100(до 120°С): http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
В качестве прибора можно ПР200: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
Если диапазона по температуре не хватает, можно дополнительный датчик температуры, термосопротивление со встроенным нормирующим преобразователем: http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_te...20_ma/69960055
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Предпочтительнее ПЛК. Подойдет ли для этих целей ПЛК73?
К ПЛК73 можно будет подключить ПВТ100 (не по Modbus), а на аналоговые входы?
Можно ПВТ100 подключать проводами около 10м?
Ну ПЛК73 ещё лучше(круче), ПВТ100 можете как угодно подключать: по сети RS485 и через аналоговые выход-вход, как вам удобней и для дополнительного датчика температуры(ТС) нормирующий преобразователь не нужен! Я то думал, что для ПР200 программу легче нарисовать, если есть кому программу сделать - флаг вам в руки! Длина кабеля выносного зонда бывает 2,5 и 5 метров! Длина токовой петли может достигать 100 и более метров!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2018 в 20:01.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо большое, Сергей!
С Codesys 2.3 имеется некоторый опыт, да и в программе предусматривается работа с массивам. Нужно только понять, хватит ли объема памяти для хранения массива.
зы. Правильно понял, что в случае с ПЛК73, для подключения ПВТ100 не потребуется отдельный источник питания? Источник (24В) ПЛК будет достаточен?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.