Показано с 1 по 10 из 3248

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
    Здравствуйте!

    Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.

    Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •