Здравствуйте!
Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.
Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).