Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
У меня их сейчас стоит около 10 ПЛК 160, конечно лучше воспользоваться поиском по форуму.
В кратце что там не так
1) RETAIN не сохраняются.
2) Часто бывает что к ПЛК нельзя подключиться по сети, если воспользовались СТАНДАРТНЫМ конфигуратором для modbus slave, это лечится более старой прошивкой, но тогда вероятность что при перезагрузки ПЛК пропадает программа, просто исчезает, весьма высока.
3) Произвольное срабатывание дискретных выходов ДО загрузки программы (ошибка в схемотехнике), это вроде как бы починили, настоятельно рекомендую уточнить этот момент.
4) Произвольное останавливание программы в ПЛК, лечится путём костыля, чинить это они не собираются, хотя считаю это самым опасным.

Конечно 8 входов AI на ПЛК это здорово, с ними у меня проблем не было, скорость обработки по сравнению с модулем мвв тоже хорошо, но если бы я знал изначально о всех этих проблема, я бы не купил, тем более за такие деньги сейчас такое незаконченное на стадии альфы уг устройство.
Я теперь присматриваюсь к ПЛК110 М02 и аналоговый МВВ(с мвв тоже еще те пляски с бубном...) да и к другим производителям.
Не могли бы рассказать по подробнее по всем пунктам?
1. RETAIN не сохраняется - это подтвержденный факт? Техподдержка об этом знает?
4. Поподробнее?