Хорошо в плане надежности систем с дублированием системы мне понятно, тогда все же как быть? Объект без персонала и как же в случае выхода ПЛК из строя передать диспетчеру информацию о неисправности ПЛК? Например параметр контроль исправности ПЛК.
Хорошо в плане надежности систем с дублированием системы мне понятно, тогда все же как быть? Объект без персонала и как же в случае выхода ПЛК из строя передать диспетчеру информацию о неисправности ПЛК? Например параметр контроль исправности ПЛК.
Алексей КИПОВЕЦ ну у вас же есть Scada ? , нет ответа от ПЛК - трубим тревогу, ноги в руки и с резервным ПЛК человек полетел на объект.
Вот если объекты действительно далеко и так неудобно, тогда и заморачивайтесь. А если есть обслуживающий персонал недалеко, хотя бы тот, который может перекрутить ПЛК то ЗИП можно хранить и на котельной...
з.ы. не вижу ничего зазорного в дублировании мозгов, но это стоимость 2-ого ПЛК на объект. А ЗИП можно держать один на несколько объектов, особенно если прошивки одинаковые уже ПЛК может быть готов к работе (прошит и лежать в коробочке)
Хреново только где для замены требуется откручивать все провода...
А не могли бы привести пример работы двух ПЛК? В моей ситуации объект находиться далеко от обслуживающего персонала (ближайшей котельной) по этому и приходиться так заморачиваться...
Интерсно вопрос может не совсем в тему. Котельные ведь не строят просто так в чистом поле, у вас написано отопление и гвс есть, значит поселок или даже производство, что ж там нету ни одного киповца? Или она на столько далеко находится, что до нее нельзя доехать или дойти.
Да и скады у вас похоже тоже нету.
Пусть ПЛК1 - основной, ПЛК2 - резервный. Запараллель дискретные входы и выходы обоих ПЛК. Соедини ПЛК по RS-485. При подаче питания на шкаф работает основной ПЛК. Дискретные выходы резервного ПЛК выключены. Резервный ПЛК принимает данные из основного ПЛК и анализирует их значения. Так же резервный ПЛК следит за наличием связи с основным ПЛК. Если связь с основным ПЛК пропала или принимаемые из основного ПЛК данные имеют аномальные значения, то резервный ПЛК отрубает питание основного ПЛК и берет управление на себя. Управлять Slave устройствами (МВ-110-16А, ОВЕН МВ-110-16Д) придется через библиотеки. Придется писать нетривиальную программу для резервного ПЛК. Это все в общих чертах. В этом вопросе полно всяких тонкостей.
Допустим подключили два ПЛК по вашей схеме. А как быть с параметрами ПИД регулирования - значения коэффициентов, значения таймеров и т.д., значения которых записываются только в ПЛК Мастер?
Да я и не жду. Просто консультируюсь в интересующем меня вопросе. К сожелению я еще не сталкивался с резервированием системы на ПЛК