Добрый день.
Что-то не получается с вводом чисел с запятой. Панель пищит. В чем может быть причина ?
Добрый день.
Что-то не получается с вводом чисел с запятой. Панель пищит. В чем может быть причина ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Порядок следующий:
1. Убедиться, что элементы настроены корректно (установлена галочка Настр., кол-во регистров = 2). Убедиться, что элементы помещаются в экран (в некоторых случаях младшие разряды могут выходить за него).
2. Нужное число раз нажать SET, чтобы выделить нужный элемент.
3. С помощью цифровой клавиатуры ввести значения разрядов, начиная с младшего. После каждого нажатия на цифру будет автоматически осуществлен переход к следующему старшему разряду.
Можно вручную перемещать курсор между разрядами с помощью стрелок <</>>. Выделенный таким образом разряд будет мигать.
4. Для подтверждения ввода нажать ENT.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ситуация такая. Должно быть Макс. 26. Но если так задать, то вводится и передается 2,6 а не 26,0. Если сделать Макс. 260, то задается и передается правильно, т.е 26,0. Вопрос решился, но про такие тонкости в РП не написано.
Спасибо за замечание - поправим при ревизии.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk