S - такая буква есть в модификации счетчика ?
Этот параметр не касается периодичности опроса счетчика. Период опроса задается в настройках протолокла Меркурий и по умолчанию равен 1 секунде.( 1000 мс) . Этот период может уменьшаться\увеличиваться в зависимости от задачи , используемых приборов и линии связи и влияет непосредственно на получение контроллером оперативных значений со счетчика.Яшина Татьяна посмотрел видео и не совсем понял, глубина 30 минут, а если необходимо читать счетчик очень быстро ? раз в секунду например ?
Это параметр архива УСПД, предназначенный чтобы вести архив оперативных параметров приборов учета. Сюда входят токи, напряжения, мощности, COS, частота, энергия со сброса по разным тарифам. Периодичность ведения архива определяется от начала часа. Эти данные поступают в дальнейшем в систему учета так же как и профили мощности.Если вам необходимо этот период можно уменьшить и делать срез чаще.
Если вдруг вам нужно архивировать оперативные параметры раз в секунду, то для этого вы можете воспользоваться архивами SCADA системы и настроить нужный период в модуле История.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Тогда понятно почему у вас не получается настроить опрос через ПЛК и Телемеханику - ПЛК100 ТЛ имеет на борту интерфейс RS-485, а счетчик с интерфейсом CAN. Если изменить полярность подключения возможно обмен появится, но это не всегда и не на всех счетчиках срабатывает.Меркурий 230 ART-02 CN
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Кроме того, что счетчик у CAN интерфейсом, так еще и не имеет на борту питания интерфейса
Тогда вам действительно нужен преобразователь Меркурий 221 (насколько помню он и CAN поддерживает), но тогда вы его к Телемеханике все одно не подключите. Либо преобразователь RS485-CAN еще тулить. Проще уж счетчик поменять...
Необходимо организовать передачу показаний с 2-х счетчиков Меркурий или других находящихся на подстанции, на пульт управления дуговыми печами. Операторам печей необходимо знать расход электроэнергии на каждую плавку. Расстояние от подстанции до Цеха по прямой порядка 250 метров, по эстакаде порядка 380-400м. Печи на напряжении 6кВ.
Подскажите как решить данный вопрос, с минимальными затратами, и не требующий от операторов действий по подключению к счетчикам через программы производителей счетчиков, нужно реализовать что-то типа выносного экрана для счетчиков, архивирование не требуется - только показания с обновлением раз в 30 -60 секунд.
Думаю если применить контроллер и панель оператора, но застрял на выборе контроллера нужен именно Телемеханикой или обычным ПЛК 100 можно обойтись.
Ответ от "Меркурия"
"О работе с контроллерами Овен не смогу подсказать. Возможно это подходящий вариант т.к. их контроллеры поддерживают наши счётчики. Уточнять о такой возможности необходимо в Овене."
Если вам нужно просто собрать-передать наверх оперативные показания с двух счетчиков в диспетчерском пункте, то вполне подойдет вариант с контроллером ПЛК-100. От подстанции до пункта тянете линию rs-485, и подключаете на интерфейс контроллера. С контроллера уже на человека-машинный интерфейс - ПК или панель оператора.
Если у вас есть желание и навыки работы в кодесисе, то можете использовать обычный ПЛК100. Вам нужно будет подключить библиотеку и реализовать поддержку протокола Меркурий.
Можно использовать контроллер ПЛК 100-ТЛ, счетчики меркурий поддержаны в среде - нужно добавить в ветви конфигурации протокол Меркурий и параметры счетчика. в пункте у диспетчера можно установить панель оператора с модбас или ПО Телемеханика ЛАЙТ на компьютере, чтобы была возможность постоянно следить за показаниями с приборов учета.
Если решите использовать сенсорную панель СП3хх , то мы поможем нарисовать симпатичную схему ( если захотите) для отображения показаний с двух приборов учета. )
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Операторам печей необходимо знать расход электроэнергии на каждую плавку - это не просто показания счетчика... это показания расхода потребленной электроэнергии от плавки до плавки, а не раз в 30-60 секунд...
раз в 30-60 секунд можно передавать мгновенные значения, токи, мощность и т.д.
А тут еще одно условие нарисовалось...