Какой ТРМ лучше взять:
входной сигнал от 0 до 75 мВ
выходной сигнал -8 до 0 В (100кОм)
Передача показаний по ModBus (RS485) + возможность выключать девайс удалённо через сеть.
Какой ТРМ лучше взять:
входной сигнал от 0 до 75 мВ
выходной сигнал -8 до 0 В (100кОм)
Передача показаний по ModBus (RS485) + возможность выключать девайс удалённо через сеть.
Добрый день. Если не секрет, что за датчик и исполнитель с такими характеристиками.
Судя по всему, что то не промышленное, смахивает или на китайское или что то из Ардуинки.
ТРМ навряд ли подойдёт.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Добрый день. Если ещё и переменки, то вообще не знаю. Если постоянки, то можно попробовать любую ТРМ с универсальным входом типа https://www.owen.ru/product/trm1/specifications
Там выбрать тип датчика - напряжение 0-1В. Погрешность конечно будет большая.
А вот про выход Вы ничего не написали.
У ТРМ ОВЕН таких выходов точно нет.
Это аналоговый выход?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Да, на аналоговый вход через 2 100кОм резистора (что-то типа делителя напряжения) на операционный усилитель. В 70-х годах знали толк в извращениях. Там есть кусок схемы, который отвечает за автоматическую регулировку тока, но я хочу его выпилить т.к. его нельзя подключить ни к регистратору (современному), ни выключить по человечески удалённо.
А вообще оно умеет отключаться с команды по сети (без перезаписи параметров и других ловких трюков снижающих его срок службы)?
Тогда смотрите в сторону чебоксарского электробора. Может сделают под Вас по спецзаказу.
Что сейчас датчиков мало для измерения тока? Для переменки(так как Вы не уточнили, хотя вопрос прозвучал) я бы такой предложил:
Подаёте сигнал на ПР200 и делаете с ним что хотите и удалённое управление можно сделать! Если Ваш шунт такой ценный продадите и ещё с наваром останетесь! Думаю у Вас постоянка, тогда тоже самое с соответствующим датчиком, кстати, у датчика, что я предложил имеется сертификат средства измерения!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день.
Прои всём уважении, обалденная задача!
Напряжение измеряется напрямую, если оно меньше 400В
Может Вам нужен трансформатор тока?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Я бы с удовольствием, но он не похож на ТРМ внешне, как следствие, на него нельзя повесить наклейку Ростеста. Во общем в этом плане всё печально и от меня тут ничего не зависит.
Он не ценный (вернее ценный, но не в плане денег, а трудозатрат по его замене), датчик дорогой: если не ошибаюсь, где-то 12 тыс. руб. за штуку(при чём это низ рынка). Там постоянка и 3200 ампер примерно. К тому же диапазон выходных напряжений это не главная проблема. А интересовало меня в основном:
1) как оно работает с отрицательными напряжениями на выходе;
2) можно ли это выключить удалённо.
И такой вопрос вдогонку: как долго ТРМ проживёт если скажем 100 раз в день перезаписывать значение выходного тока?
Последний раз редактировалось vbh; 23.03.2019 в 00:18.