Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Задание чего? Вы хотите и на ПР и с облака управлять значением переменной?
    Да, именно так. Т.е. при определенных ситуациях повышать или понижать давление с диспетчерского пункта.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Да, именно так. Т.е. при определенных ситуациях повышать или понижать давление с диспетчерского пункта.
    SelChgF или SelChgI, макросы которые Вам необходимо использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    SelChgF или SelChgI, макросы которые Вам необходимо использовать.
    Здорово. Спасибо.Правда я не это имел ввиду, и реализовал это несколько сложнее через fSel, но теперь переделаю. Так действительно лучше. Вопрос в другом. Для записи дисткретных выходов использовал EXTRACT BIT. А тут просто записываю через сетевую переменную и настраиваю в облаке запись?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здорово. Спасибо.Правда я не это имел ввиду, и реализовал это несколько сложнее через fSel, но теперь переделаю. Так действительно лучше. Вопрос в другом. Для записи дисткретных выходов использовал EXTRACT BIT. А тут просто записываю через сетевую переменную и настраиваю в облаке запись?
    Если дискретными выходами планируете управлять только с облака то да, но опять таки, тратить регистр в ПР из-за 1 бита, не очень эффективно, а если такое же управление необходимо и по месту из самого реле, то скорее всего будут проблемы. Рекомендую посмотреть ролики по данной теме тут https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post301942 в описании есть проекты, это по битам, и так же тут https://youtu.be/JWdyPn8010E, там есть пример по всем трем типам переменных, панель можно заменить облаком.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5