    Цитата Сообщение от Dima28 Посмотреть сообщение
    Инженерам компании Овен вопрос!
    С ПЧ овен пока не работал!
    Разъясните! Как у вас в ПЧ реализована защита от обрыва фазы на выходе ПЧ? И если не затруднит с описанием констант для программирования.
    Спасибо.
    Эл/двигатель, асинхронный с 2 мя парами полюсов.
    кВТ-15
    А-28.5.
    Добрый день! Для этого в частотнике есть датчик тока, он выполняет функцию контроля за фазами. Единственно, корректно эта защита отрабатывает при наличии нагрузки, тоесть на холостом ходу из-за низкого тока может авария и не выйти если фазу убрать. Для отслеживания в программе контроллера можно использовать данные по сети, например регистр 0х4203 (аварийный код) передавать.
    Менеджер по продукту "АН ПЧВ" компании "ОВЕН"

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yumshanov Посмотреть сообщение
    Добрый день! Для этого в частотнике есть датчик тока, он выполняет функцию контроля за фазами. Единственно, корректно эта защита отрабатывает при наличии нагрузки, тоесть на холостом ходу из-за низкого тока может авария и не выйти если фазу убрать. Для отслеживания в программе контроллера можно использовать данные по сети, например регистр 0х4203 (аварийный код) передавать.
    Т.е. ни один ПЧ не контролирует обрыв фазы в случае неработающей нагрузки (в режиме "ожидания"/ дежурном)?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,353

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene Vavilov Посмотреть сообщение
    Т.е. ни один ПЧ не контролирует обрыв фазы в случае неработающей нагрузки (в режиме "ожидания"/ дежурном)?
    Плохо, что он на входе не всегда может контролировать, а не на выходе, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 16:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 14:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •