melky я говорю не о контроле отдельных переменных, а об онлайн-отладке программы через ОЛ
игорь68 не путайте ПР110 и ПР200
bayk онлайн отладку надо делать ДО а не после. Для отладки на объекте должно быть достаточно сетевых переменных.
А разве есть разница? Технология будет такой же. Два компа vpn и немного железа. И шейте ПР хоть из Владивостока.
Разница в архитектуре железа, там где RS485 не может выступать в качестве порта для прошивки программы.
Дистанционно можно заливать проект в ПР200, через Каскаду можно, у Rovki нужно спрашивать, он знает.
Через RS-485 ???????? Rovki молчит , значит это не просто. Нет такого решения , да и не кто из здраво мыслящих разработчиков не будет
пользовательский порт RS-485 использовать как служебный . А если находитесь далековато от объекта самый простой вариант заказчик подходит
к ПР200 со своим ноутбуком ( с подключенным интернетом) , а Вы подключаетесь к нему по TeamViewer и прошивайте себе на здоровье и даже отлаживайте .
Заказчик Ваши руки , а ноутбук ( с подключенным интернетом) Ваша голова . Так Я и работаю за 300 км от объектов ( занимаюсь диспетчеризацией ) правда в Мастер скаде.
И дело до перепрошивки пока не доходило , а если дойдет поступлю по выше указанному методу.
Да не шьет он через RS485 ПР200. А вот прошить его с планшета, подключившись по USB кажется может. Скомпилированный файл прошивки, если не ошибаюсь.
Да нормальные у него задачи, меня конечно сейчас забанят, но, например, у ПЛК Delta шиться и онлайн мониторится можно из любых доступных на борту головного модуля разъемов: Ethernet, 2 шт rs485, usb/rs232 в зависимости от того, что хочешь использовать. и это очень часто выручает. при этом через другие порты может сидеть любое другое оборудование.