Есть в распоряжении несколько ПР200-220.4.0.0, и несколько ПР200-220.2.0.0.
Есть программа очень простая, но ритмичная. Примерно 3000 срабатываний в час.
Характер программы простой:
screenshot2019-10-16001.1571240055.png
На 5 дискретных выходах ПР200 коммутируются катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.
И есть ПРОБЛЕМА
При тестовом прогоне этой программы, ПР200 зависает на 3-5 секунд после какого то количества повторений, всегда по разному!
Бывает зависнет спустя 300 циклов, бывает спустя 6500 циклов, бывает спустя 2000 циклов.
Но характер подвисания всегда одинаковый: ПР200 зависает на 3-5 секунд, дисплей 1 раз моргает, и счетчик обнуляется (счетчик на дисплее, который считает циклы).
Затем (после подвисания) ПР200 продолжает работу как ни в чем не бывало.
Думал брак, но прогнал на разных модификациях и ревизиях ПР200. Все одно и тоже, подвисание 3-5 сек. и обнуление счетчика.
Кто что думает? С чем подобное поведение может быть связно?