Тема: ПР200 странно себя ведет. Глючит?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Кстати, а интересно, допустим есть трансформатор 220/24, есть ЭМ клапан 24VAC, реле стоит на низкой стороне. В таком случае при отключении реле, проникнет ли помеха в сеть 220В? Ведь у нас есть гальваническая развязка, а кроме того низковольтная обмотка трансформатора сама по себе будет препятствовать быстрому нарастанию тока самоиндукции. Может есть у кого такие данные, практические или теория?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Кстати, а интересно, допустим есть трансформатор 220/24, есть ЭМ клапан 24VAC, реле стоит на низкой стороне. В таком случае при отключении реле, проникнет ли помеха в сеть 220В? Ведь у нас есть гальваническая развязка, а кроме того низковольтная обмотка трансформатора сама по себе будет препятствовать быстрому нарастанию тока самоиндукции. Может есть у кого такие данные, практические или теория?
    Я бы не советовал коммутировать трансформатор по первичной обмотке просто так, без контрольно.
    В отличии от ранее рассмотренного случая, здесь возможны проблемы при ВКЛЮЧЕНИИ (замыкании контактов реле)
    А именно при включении трансформатора в момент перехода сетевого напряжения через "0" возможен бросок "сверх тока", который "заварит" контакты реле.

    По этому, включать трансформатор следует исключительно в момент МАКСИМУМА сетевого напряжения (через четверть периода от момента перехода напряжения через 0), кто будет контролировать сетевое напряжение? Короче - геморрой.

    Поясню кратко
    В стационарном процессе работы магнитопровод перемагничивается от -В до +В (индукция магнитного потока) и число витков в первичной обмотке рассчитано исходя исходя из того, что при заданных сечении магнитопровода и амплитуде напряжения, величина B<=0,8Bm(Bm-индукция насыщения магнитопровода). Но в момент первоначального включения индукция изменяется не от -В, а от нуля и если включение трансформатора происходит в момент перехода сетевого напряжения через 0, то через четверть периода напряжение на первичной обмотке достигнет максимума, а магнитная индукция в сердечнике уже достигнет насыщения и будет продолжать увеличиваться.
    При достижении насыщения ток холостого хода будет стремиться к значению тока Короткого Замыкания.
    затем напряжение на первичной обмотке начнет уменьшаться, индукция изменяется уже от +В-насыщения до -В, и насыщения уже не происходит.
    Далее в процессе работы индукция магнитного потока выравнивается, симметрично, относительно нулевого значения.

    Самым лучшим будет включение трансформатора через четверть периода от момента перехода сетевого напряжения через 0. Тогда напряжение начнет уменьшаться от максимума, а ток начнет нарастать от 0, в момент перехода напряжения через ноль ток достигнет максимального значения (но не достаточного для насыщения магнитопровода) и начнет уменьшаться.
    Скрытый текст:


    Для любознательных - трактат "ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРА В СЕТЬ С СИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ"

    И ссылка на тему, в которой я уже "бодался" по этому поводу
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post96008
    Последний раз редактировалось petera; 21.10.2019 в 15:53.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за информацию, всё прочитаю, но спрашивал-то я немного о другом. И, может неграмотно сформулировал вопрос, но в моём примере нагрузка как раз коммутируется по вторичной обмотке
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 22.10.2019 в 06:32.

Похожие темы

  1. странно себя ведет трм133м-02
    от Артем1085 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:39
  2. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  3. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:01
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •