Я перепробывал макросы от 50п до 1000п ничего не выводит, и сопротивление мерил на датчике там где то 108-110Ом!!!
Я перепробывал макросы от 50п до 1000п ничего не выводит, и сопротивление мерил на датчике там где то 108-110Ом!!!
Зачем пробовать все макросы?
Если у Вас сопротивление датчика при 20..25°С около 100Ом - то надо подключать макросы для 100П, Pt100 или 100М - в зависимости от датчика.
Я их и так уже подключал........Он не выдает температуру все равно
Подскажите пожалуйста. Появился еще модуль, МУ110-224.8P. Модуль дискретного вывода. Я подключил просто лампочку к DO2A, DO1A-фаза. Хочу чтобы по достижению температуры, включилась лампочка через эти выхода. Rs-485 лампочка моргает на модуле-связь есть. Опять проблема с этими регисторами... Подскажите как и че тут нужно поменять
Йо! Только ради бога не увидь в словах сарказм, а увидь весёлое настроение... )
А тебя прошлый опыт ничему не научил ещё?
Вспоминай, что мы делали:
1. Ставили на чтение переменную. А тут у нас запись. Шо надо сделать? )))
2. Проверяли по частям схему. Например, подавали просто нужное значение для нужного выхода просто так для теста.
Мне кажется, что скорее всего надо ту же Work в разрешение записи в переменную ткнуть - и что-то заработает.
Artem86rus Судя по красным строкам в конфигураторе модуля у вас проблемы с коннектом rs-485.. Потеря пакетов и не совпадение контрольных сумм..
Проверьте скорость соединения..