Всем здравствуйте.

Подскажите такую штуку:
Имеется
1. плк 110-30 м02 ms4
2. Opc server Monokot на базе raspberry pi
3. ИБП с snmp картой

Версия ПО плк owen-20181015-5562

Цепочка данных:
UPS - (snmp) - monokot - (opc ua) - плк-110

При подключении к monokot из multiprotocol masteropc server - видит значения всех тэгов.
При настройке подключения из masterscada 4d - система видит тэги, размерность, частоту обновления, но не видит значения тэгов

Что я делаю не так?