Может у кого встречалось? Тухнет дисплей(проподает текст) на пару сек. Замечал на нескольких проектов.
Это нормально, так как может зависеть от кода
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Samel дело может быть не в сложности проекта, а в самом коде вывода на экран. Я как то попробовал макрос Fifo использовать для организации стека ячеек и вывода их на экран, стало моргать постоянно. Применил простой макрос ППЗУ. Время цикла было 7-8 мс
Приветствую коллеги! В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп. Причем, если его не выключать, то он продолжает работать до -20С. Думал что сам что-то не так сконфигурировал, но даже простая моргалка на генераторе при не заработала. Обошлось малой кровью: установил обогреватель в шкаф, но по паспорту он же до -20С.
Раньше ставил в теплых отапливаемых помещениях, и не задумывался о температуре, и тем более читаю мануалы, и привык доверять если производитель говорит -20 то не ниже -20.
В дальнейшем для большого проекта было закуплено около 20 контроллеров и я решил проверить на температуру, я по очереди помещал в морозилку бытового холодильника (около -17С по датчикам PT100 и регулятору ТРМ138) на сутки, в итоге из всей партии ни один не включился.
Теперь в раздумьях, может только у меня так, может еще кто-то такой эксперимент провести?
з.ы. когда корпус у прибора IP20 то много чего не запустится при -20, хоть на заборе и -40 будет написано. Предварительный подогрев шкафа обычно обязателен.