Сообщение от
melky
датчик между пластин или где-то там притулю, постараюсь на выходных. Просто есть еще момент, ставили мы как-то кондеи полупром по бедности нашей для серверной, ну блоки прислали с уже установленным зимним комплектом. Что он делает. При низкой температуре на улице начинает медленнее вращать вентиляторами наружного блока. Работал соответственно всегда на охлаждение и наружник это конденсатор. Так вот эта зараза все время перезапускалась и меня послали разбираться с этим чудо зимним комплектом после проверки холодильщиками давления, наличия утечек и прочая.... Оказалось что на заводе или кто там ими торгует не туда был прикреплен датчик температуры к трубке конденсатора... Вот и тут думаю. Т на улице разная, влажность разная, только у меня конденсатор внутри. Только мне надо наоборот контролировать уличный блок (испаритель) и выключать циркуляционные насосы на конденсаторе при этом не выключая компрессор. А уже если совсем труба, тогда включать режим оттайки.
я правильно процесс понимаю?