Тема: Стерлись энергонезависимые переменные!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Увидел тема и сразу мандраж . Раньше они ( энерго независимые переменные ) бывало слетали и Пр200 выдавал ошибку
    , сейчас ПР200 не выдал ошибки ???. Пр200 разбросаны по всей стране .
    Вопрос возможно ли создать макрос , по булевой переменной с экрана восстановить энергонезависимые переменные
    по умолчанию ? . Ошибку не будет выдавать до следующего случайного слета переменных ?.
    Это больше вопрос к разработчикам . Раньше не додумывался создать такой макрос . Сейчас случай у коллеги произошёл.
    Или функцию такую в системном меню предусмотреть разработчикам " Установит энергонезависимые по умолчанию" ???
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.02.2021 в 09:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Увидел тема и сразу мандраж . Раньше они ( энерго независимые переменные ) бывало слетали и Пр200 выдавал ошибку
    , сейчас ПР200 не выдал ошибки ???. Пр200 разбросаны по всей стране .
    Вопрос возможно ли создать макрос , по булевой переменной с экрана восстановить энергонезависимые переменные
    по умолчанию ? . Ошибку не будет выдавать до следующего случайного слета переменных ?.
    Это больше вопрос к разработчикам . Раньше не додумывался создать такой макрос . Сейчас случай у коллеги произошёл.
    Или функцию такую в системном меню предусмотреть разработчикам " Установит энергонезависимые по умолчанию" ???
    Не поможет, даже редактирование переменной с экрана не получается и из овенклауд, только перезапись программы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Не поможет, даже редактирование переменной с экрана не получается и из овенклауд, только перезапись программы.
    Вот так можно , как вариант. И зацепить "восстановление" куда угодно. Кратковременная лог.1 восстановит из констант.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 30.03.2021 в 04:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вот так можно , как вариант. И зацепить "восстановление" куда угодно. Кратковременная лог.1 восстановит из констант.
    Вы значение подаёте на переменную, а они, переменные, как я писал выше, не перезаписываются, при сбросе все переменные "заблокированы" их не изменить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Вы значение подаёте на переменную, а они, переменные, как я писал выше, не перезаписываются, при сбросе все переменные "заблокированы" их не изменить.
    Тогда дело не в том ,даже не столько в том ,что стерлись значения переменных по умолчанию , а что-то нарушается еще и в программе если она "виснет" по каким-то причинам и при этом не выдает ошибку:
    Сообщение от Алексеев :
    Увидел тема и сразу мандраж . Раньше они ( энерго независимые переменные ) бывало слетали и Пр200 выдавал ошибку
    , сейчас ПР200 не выдал ошибки ???. Пр200 разбросаны по всей стране .
    Вопрос возможно ли создать макрос , по булевой переменной с экрана восстановить энергонезависимые переменные
    по умолчанию ? . Ошибку не будет выдавать до следующего случайного слета переменных ?.
    Это больше вопрос к разработчикам . Раньше не додумывался создать такой макрос . Сейчас случай у коллеги произошёл.
    Или функцию такую в системном меню предусмотреть разработчикам " Установит энергонезависимые по умолчанию" ???
    В любом случае этот косяк с большей долей вероятности следствие некачественного питания. У нас, на 24в работают в "нечеловеческих" условиях без проблем по схеме: сетевой фильтр -БП24-ПР.В примере что выше приводился по ссылке, возможно высох конденсатор 1000 мкф в блоке питания ПР ( внутри пр на 24в) и поэтому не хватает заряда для сохранения при отключении питания.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.03.2021 в 04:52.

Похожие темы

  1. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  2. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  5. глобальные переменные
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 00:16