аналог-реле
всем привет. вопрос - трм-212 с аналоговым выходом, можно поставить туда реле, что для этого надо?
-
при работе аналогово выхода контроллер загружает в цап цифровое значение, которое цап преобразовывает в сигнал соответствующего уровеня.
как вы себе представляете подключение вместо цап -реле?(особенно если это -4-20ма)
наверное это не возможно.
-
Пользователь
поставте транзисторный ключ (или оптопару) ,можно и опто симистор ,смотря на каком токе работает нагрузка.или используйте поляризованное реле.
Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2010 в 23:19.
-
Супер Модератор
несколько путей:
1. привезти прибор в сервисцентр, где за спасибо и небольшую сумму денег поменяют вам выход.
2. использовать твердотельное реле с аналоговым управлением
-
1. привезти прибор в сервисцентр, где за спасибо и небольшую сумму денег поменяют вам выход.
2. использовать твердотельное реле
прошу прошения за беспокойства.
сервисный центр от меня далеко, и времени нет на пересылку. работал с трм-138, в конфигураторе можно выбирать тип выходного устройства.
неужели в трм-212 такого нет.
может есть другой выход. очень сильно надо чтобы было два реле на выходе
или еще вариант, схема управления задвижкой (выход на приборе аналог. напряжение)
Последний раз редактировалось Андрей Котенко; 26.02.2010 в 15:05.
-
а сколько примерно стоит замена выхода "и" на плк63 на выход "у". и можно ли это сделать быстро "приехал-подождал часок-уехал".
-
Супер Модератор
По этому вопросу Вам необходимо связаться с сервис-центром.
http://www.owen.ru/text/78507995
За час это точно не сделают, по тому как перепаять сам модуль - 5 минут, а вот стенд наладки, калибровки и прогона меньше часа вряд ли займет...
-
спасибо. участник форума "инженер" уже помог мне с решением этой неувязочки
-
поделись, каким образом тебе это удалось.