Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
добрый день. Есть ли возможность не используя PFW регистры создать переменную, которая будет сохранять свое значение после перезагрузки панели? Панель СП310

Суть вопроса в следующем....
В панели реализован своеобразный архив данных, пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта. В глобальном макросе в результате чтения данных с ПЛК происходит запись полученных значений в PFW память, для определения в каком месте остановилась запись последнего сообщения используется статическая переменная, которая хранит свое значение на протяжении выполнения программы. Но необходимо сделать так чтобы после перезагрузки панели данная переменная сохраняла свое значение. Каким образом можно это реализовать?
Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
Есть большая вероятность того, что при загрузке проекта в панель, регистры PFW не перезаписываются вообще, если в проекте не использовались предопределенные области PFW.
Т.е. даже старый архив останется в неизменном виде.
По поводу "пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта" посмотрите примеры нестандартный исторических таблиц
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315359
Как сделана эта таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315367

А вообще хитрая историческая таблица родилась здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224215

Приводим нашу историческую таблицу к стандартному виду нестандартными методами https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308