это можно. а какая у вас версия Tm6? базовая или профессиональная?
это можно. а какая у вас версия Tm6? базовая или профессиональная?
профессиональная и базовая.
А вот и примерчик:
Modbus_TM6_PLC.rar
ПЛК-150-И-М, Прошивка и таргет версии 2.10.5.
Версия TM6.06 Pro.
Кстати, просьба к администраторам!
Этот пример неплохо выложить в раздел "Примеры программ...". Я в свое время тоже не знал, с чего начать работу с TM6. Наверняка кому-нибудь еще пригодится.
Последний раз редактировалось Flomaster; 01.04.2010 в 02:29.
Извините что вмешиваюсь не совсем по теме.
А опыт работы с МДВВ по Modbus RTU с TraceMode6 есть?
А то у меня обмен через OPC проходит, а по Modbus RTU система даже не видит модуль.
Подскажите пожалуйста что-нибудь.
Ранее тема рассматривалась http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7509&page=3
Последний раз редактировалось Flomaster; 01.04.2010 в 02:30.
Спасибо Вам заранее.
Мне впринцыпе без разницы, но лучше уже Pro.
А вот пример для вас:
Modbus_TM6_MDVV.rar
Адрес МДВВ 16, скорость 9600.
Обмен идет через преобразователь АС4 (порт COM8, скорость 9600).
Успехов!
спасибо , огромное всем за помощь.
оказывается к каналам мдвв нужно обращаться напрямую (к источникам приемникам), а не через промежуточные каналы (для выходов).