Энкодер так просто не насоветуешь, нужно знать какая точность Вам необходима и многое другое, была соответствующая тема поищите(если найду добавлю ссылку) и ПР200 не предназначено для работы с энкодерами, короче, может работать далеко не со всеми, мне кажется лучше взять ПЛК с быстрыми входами.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Для правильной обработки энкодера на 1 дискрет нужно не менее 8 циклов программы.Энкодер.GIF
(лучше 12 циклов, т.к. в ПР среднее время выполнения программы) Вот и считайте быстродействие.
В программу к-я за 1мс исполняется, весь алгоритм оборудования может не поместиться.
А с программой 2-4мс у вас будут пропуски позиций.
Частоту 60-80 дискрет/сек ПР200 отрабатывает. (время цикла программы 3-4мс)
А я как-то энкодер работающий с 2-5 кгц на выходе к ПР200 подключал.
Не напрямую, конечно.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.03.2021 в 09:03.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт
В смысле, долго искал, это по ссылке шёл?
Я же ссылку давал на свой вариант макроса:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34249
Энкодер_2.PNG
Энкодер_3.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2022 в 23:09.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Посмотрел Ваш макрос работы с энкодером и разочарован, надо было логику работы сделать как в 23 посте, там самый правильный вариант изо всех присутствующих, только счётчик 32-битный поставить и упростить в несколько раз, это я так думаю!
При такой логике точность позиционирования может быть в 4 раза выше!
А, что все остальные предлагают(и Вы и я в том числе), это не заточено для работы с энкодером, а банки на конвейере считать двумя датчиками! Надеюсь смысл понятен?!
Короче, примерно как-то так: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2022 в 21:28.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.