Показано с 1 по 10 из 13

Тема: технологическая линия

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от геннадий дементьев Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    вашу задачу могут обеспечить два пчв без дополнительного оборудования: №1.пчв102-1к5-а(1,5квт) и №2.пчв101-к37-а(0,37квт)- однофазные, либо №1.пчв102-1к5-в и №2.пчв101-к37-в- трехфазные.
    кроме того,как вариант, пчв№2 можно запрограммировать на ограничение момента без применения датчика края соты.официальная версия рэ будет выложена на сайте в ближайшее время. с уважением! г.д.
    не много поясню принцип работы ,потому как без датчика нельзя.сота в сложенном виде имеет ширину 1500мм ,нужно растянуть до 1200мм,а она может и растянуться до 1000мм.есть общий тянуший узел(валы) который тянет картон с наклеенными(растянутыми) сотами и есть узел(валы) наносящие клей на соты и поддерживающие определенное растяжение соты в заданных параметрах(ширина),притормаживая эти валы сота становится уже ,ускоряя-шире.предворительно(на входе валов) соты растягиваются пассивно за счет конусных реек с боков.поэтому нужно плавненько(10-30сек) управлять(в пределах 10%) от общего задания скорости вторым чп по дискретному сигналу с датчика края соты.
    тоесть задание на оба чп является общим(пропорциональным,потому как валы разные), но второй чп в установленных пределах регулирует скорость по сигналу с датчика.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    не много поясню принцип работы ,потому как без датчика нельзя.сота в сложенном виде имеет ширину 1500мм ,нужно растянуть до 1200мм,а она может и растянуться до 1000мм.есть общий тянуший узел(валы) который тянет картон с наклеенными(растянутыми) сотами и есть узел(валы) наносящие клей на соты и поддерживающие определенное растяжение соты в заданных параметрах(ширина),притормаживая эти валы сота становится уже ,ускоряя-шире.предворительно(на входе валов) соты растягиваются пассивно за счет конусных реек с боков.поэтому нужно плавненько(10-30сек) управлять(в пределах 10%) от общего задания скорости вторым чп по дискретному сигналу с датчика края соты.
    тоесть задание на оба чп является общим(пропорциональным,потому как валы разные), но второй чп в установленных пределах регулирует скорость по сигналу с датчика.
    Уважаемый rovki!
    Эти обстоятельства мне не были известны, поэтому свое предложение с ограничением момента я снимаю.
    Надеюсь, что Вы реализуете привод по конфигурации, которую Вы описали. Предложенные мной ПЧВ обеспечат Вам ваш успех!
    С уваженим! Г.Д.