  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
    Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
    Один из них типа такой.
    Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
    Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 14:59.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???
    С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
    как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    Включение в среднюю точку.
    Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.


  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Включение в среднюю точку.
    Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.

    Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?

    Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.

    На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2022 в 01:43.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Включение в среднюю точку.
    Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.

    Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
    Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
    Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
    Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
    ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
    - это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
    ...
    ПР средством изменения не является.
    Всё верно. Мне достаточно пары процентов точности.
    Нужен количественный анализ, а не качественный.

    Например: нет перекоса фаз, потребление обмоток примерно одинаковое ~5%,
    поведение при долговременной перегрузке, и т.п.

    Всё это я делал и ране, но на ПР200 впервой.