Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
Последний раз редактировалось petera; 03.12.2022 в 01:43.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
- это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.