Тема: Проблема работы аналоговых датчиков давления Овен с ПЛК73

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну он и меряет - 3,96 мА
    К сожелению нет. На рабочих 4.04ма он видит а 3.96 ма уже не видит.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traut Посмотреть сообщение
    К сожелению нет. На рабочих 4.04ма он видит а 3.96 ма уже не видит.
    Может это мультиметр так показывает, а прибор замеряет немного другое значение...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traut Посмотреть сообщение
    К сожелению нет. На рабочих 4.04ма он видит а 3.96 ма уже не видит.
    так я и говорю - он меряет и считает это выходом за пределы.
    возвращаясь к источнику миллиампер
    - т.к. ток цепи (замерен мультиметром) меньше 4мА.
    так сколько мА при "нуле" измеренного давления?

Похожие темы

  1. Подключение аналоговых датчиков к ПЛК
    от mila91 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 20:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 23:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  4. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  5. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •