Добрый день.
А можно как то сделать, чтобы после перезагрузки открывался не стартовое окно, а другое? т.е. необходимо сделать, чтобы на одном компьютере открывалось стартовое, а на другом автоматически открывалось другое.
Добрый день.
А можно как то сделать, чтобы после перезагрузки открывался не стартовое окно, а другое? т.е. необходимо сделать, чтобы на одном компьютере открывалось стартовое, а на другом автоматически открывалось другое.
День добрый.
Запуск стороннего Клиента
...
Если необходимо получить доступ к определенному окну без окна авторизации (не к тому, что задано по умолчанию как стартовое окно), то адресная строка должна иметь вид, [IP]:[порт TCP/IP] /[номер экземпляра]/index.html[ID окна]&user=[логин]&password=[пароль]. Например, http://127.0.0.1:8043/7/index.html?1...a&password=123, где клиент подключается к 127.0.0.1 - IP-адресу узла, порту 8043, к 7 экземпляру исполнительной системы, к окну 12345, под пользователем sa с паролем 123.
https://support.mps-soft.ru/Help-web...k_klienta.html
Например, http://127.0.0.1:8043/index.html?251009, где 251009 - Id элемента в свойствах окна (включите Служебные свойства в настройках среды).
Если исполняется 1 проект, то номер экземпляра, скорее всего, не обязателен. У меня и без него работает.
Если в поле Xpath ввести недопустимый символ (я ввёл слеш \), то появляется окошко, которое бесконечно открывается, сколько бы не нажимал кнопку ок.
Безымянный.png
подскажите как я мне надо управлять пр103 через модбас TCP с нескольких мест через панель оператора и через мастер скаду . С панелью я разобрался она записывает переменную только по изменению или при нажатии на кнопку . а как в мастер скаде сделать также чтобы она передавала значение только при изменении надо статус код менять и Bad на Good а потом обратно ? Как это сделать не могу найти примера ?
При статусе Bad значение вообще не передаётся.
По умолчанию команда на запись идёт только по изменению значения. Это устанавливается в настройках протокола. Примеров много, поищите у них на сайте
Видео по теме
Последний раз редактировалось 1exan; 03.05.2024 в 10:57.
Добрый день!
Требуется подключить устройство (не Owen) по протоколу Modbus RTU. Среда исполнения на Linux. Версия скады 1.3.5. Не понимаю, как указать номер порта. В Windows всё понятно - если подключено по COM7, то номер 7. Среда разработки не дает указать путь к устройству вида /dev/ttyUSB0. Device number из сообщения ядра при подключении USB конвертера не подходит.
И еще, обнаружил, что скада не отправляет команды записи регистров. Проверил в версии 1.2.18 - работает и чтение регистров, и запись.