Сообщение от
Gans
Отключать не обязательно - ведь закон Ома еще кажется не отменили?! Параллельно входу ТРМ202 (если вход 4-20 мА) должен быть смонтирован образцовые резистор = 100 Ом и при токе через него 4-20 мА получаем 0,4-2 В. Следовательно если на клеммах прибора напряжения не входят в этот диапазон - то что-то отвалилось или сломалось. Таким образом и свое время немного с экономите.
P. S. а крутить отверткой провода, проверять сопротивление образцового резистора и тд. - это потом .... когда по простому не получилось.