1. Кабель должен быть КС2 не КС1. После устанвоки КС2 контроллер надо принудительно перезагрузить и отключить от питания.
2. В порт Debug при загрузке (10 сек) контроллер выкидывает информацию пл самодиагностике. Но при использовании КС2 Вы этого не увидите.
3. Далее контроллер должен выдавать информацию на запросы панели. Этого не происходит?
А лучше всего использовать в ПЛК100 нормальный DB9 с торца.