Показано с 1 по 8 из 8

Тема: 2ТРМ1 и Датчик давления 8000-Son-f-L2

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Post

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    То есть сейчас стоит:
    Нижний предел - -1 бар
    Верхний предел - 4 бар

    Я бы для начала поставил b2-5 - 0, b2-6 - 10. Естествено отключив управление с выхода. раз неизвестен диапазон. И потом уменшал. Хотя как это проверить без показывающего манометра не представляю.
    От 0 до 10 Бар прибор начинает показывать заоблачные цифры(порядка 6 -8 Бар ). Такого давления просто не может быть в трубах. Там два патрубка резиновых стоят и при 3Бар их вышибает - проверено. На холостом ходу одна установка выдает 0.7 - 1 Бар,а со смесью(в зависимости от плотности её) давление удваивается. У меня спарены две установки.
    Дело в том,что если вентиль входной перекрыт(человеческий фактор - забыли),то установка включится и будет делать вакуум. Я так понял - это нижний предел В2-5 = -1.000 Правильно?
    Здесь же на форуме читал, что 2ТРМ1 в параметрах В2-5,В2-6 измерение идет в процентах. Процентов чего?! Знаешь?!Мощности датчика, процент измерения самого прибора 2ТРМ1 Без создателей 2ТРМ1 не обойтись.я так понял,а в инструкции не написано про эти пределы ничего подобного((

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SoloSoul Посмотреть сообщение
    Дело в том,что если вентиль входной перекрыт(человеческий фактор - забыли),то установка включится и будет делать вакуум. Я так понял - это нижний предел В2-5 = -1.000 Правильно?
    Здесь же на форуме читал, что 2ТРМ1 в параметрах В2-5,В2-6 измерение идет в процентах. Процентов чего?! Знаешь?!Мощности датчика, процент измерения самого прибора 2ТРМ1 Без создателей 2ТРМ1 не обойтись.я так понял,а в инструкции не написано про эти пределы ничего подобного((
    Так. Понял в чем проблема.
    Параметры b2-5 и b2-6 это нижний и верхний пределы показаний прибора.
    Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 10, то этим ты «говоришь» прибору, что 4мА=0 бар, а 20мА=10бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 5 бар.
    Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 6, то 4мА=0 бар, а 20мА=6 бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 3 бар.
    Т.е. ими ты задаешь масштаб показаний и все.
    Соответствено когда допустим ставишь уставку = 3, то прибор будет отрабатывать по значению датчика 12мА.
    Последний раз редактировалось smk1635; 11.09.2011 в 12:14.

  3. #3

    Smile

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Так. Понял в чем проблема.
    Параметры b2-5 и b2-6 это нижний и верхний пределы показаний прибора.
    Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 10, то этим ты «говоришь» прибору, что 4мА=0 бар, а 20мА=10бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 5 бар....
    Спасибо!! :-) Теперь понял. А то я с прибором в "монолог" общался.