Еще раз по порядку.
1. В конфигурации ПЛК два адресных пространства (адреса 16 разрядных регистров и адреса отдельных битов идут) существуют параллельно, начинаются оба с нулевого значения. то есть, если в конфигурацию слейв устройства вы сначала кладете регистр (2 byte) то у него будет адрес из пространства регистров (а именно 0), если вы следом за ним кладете еще регистр, то унего адрес будет 1 (опять же в адресном пространстве регистров). Если следом за ними вы кладете элемент для работы с битами (8 bit), то адреса отдельных битов в нем будут из адресного пространства битов, и их надо будет посчитать. Давайте посчитаем. Первый положенный нами регистр отъест в битовом адресном постранстве первые 16 адресов (с 0 по 15), второй- еще 16 адресов(с 16 по 31), и наши 8 бит будут иметь адреса с 32 по 30. что и как добавлять дальше и какие будут адреса, это отдельный разговор.
2. Адреса в конфигураторе панели. Не знаю, как у Wientek, а в панелях Овен элементы, отображающие 1 бит адресуются в конфигураторе, как 0х..адрес, где адрес указывается БИТОВЫЙ, то есть например для нашего первого бита из восьми это был бы адрес 0х32. А те элементы, которые связаны с регистрами, имеют адреса вида 4х..адрес, и являются адресами РЕГИСТРОВ., то есть два элемента, связанные с нашими регистрами, будут иметь адреса 4х0 и 4х1. Судя по катринкам из конфигуратора Wienteck там адресация такая же.
Ну а если конфигуратор панели (например Дельта) оперирует с адресами в соответствии с терминольгие компани Модикон, то там первый регистр будет иметь адрес 40001, а второй 40002.

У вас панель живьем есть или пока нет?