ТРМ 151 и температура
столкнулся с проблемой, собрана паяльная станция для пайки компов, но есть проблема с тем что свинец плавится при 183 градусах а температуру термопары показывают 160-165гр и при достижении по показаниям прибора 183гр чип соответственно делает "ОЙ", почему не могу понять, термопары стоят капельки - http://www.owen.ru/catalog/29655964 (верхняя), покупалась в магазине вместе с прибором по совету продавца (КИПсервис), автокалибровку проводил.
подскажите что за бяка
-
проверьте что включена коррекция холодного спая
-
Пользователь
ТСП конечно лучше, тут нужно проверить ещё и метрологию с чем сравниваешь, в одной ли зоне находятся датчики, скорость реагирования датчиков, как перемешивается твой свинец (физика).
-
проверьте что включена коррекция холодного спая -- это как сделать?
-
Пользователь
В конфигураторе: папка "Входы", параметр: режим коррекции по температуре свободных концов ТП - Cj-.C
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума