Добрый день.
Сейчас занимаемся разработкой автоматизированной системы на базе оборудования ОВЕН. Возникло несколько вопросов.
Для начала опишу систему (как мы её сейчас видим).
- Контроллер ОВЕН ПЛК110-30;
- Модули МВ110-8А (11 шт.)
- Модули МУ110-8И (7 шт.)
- Панели оператора СП270 (4 шт.)
Каждая панель находится в отдельном боксе, непосредственно на установке, и управляет отдельным узлом. Между установками расстояние примерно 100 м.
Также управление всеми узлами возможно со СКАДА (MasterSCADA) (Ethernet + OPC).
Вопросы:
Имеет ли смысл поле вешать на один RS485 интерфейс контроллера, а панели на другой?
Панели должны быть Slave? А контроллер Master?
Мы опасаемся что не сможем управлять с панели. Как реализовать связку панель + СКАДА? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией.