Тема: Контроллер не отвечает

  1. #21

    По умолчанию

    Да то что зря привезу тоже уверен на 80% процентов))))))))))))))))))

    Прошивать пробовал на 2.03 ... таргет тоже обновил... прошилось раза с 20 го из-за кабеля.... порт по инструкции: сериал 232 8 бит нет 115200 и так далее.... порц 100 что мелочь какая-нить, но найти не могу( и обратиться вроде не к кому.... в питере есть кто-нить кто с вашими приборами работает? мб на форуме кто?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Есть предположение, что ошибка "ошибка №0. логаут перформед" возникает из-за того, что в памяти ПЛК остаются какие-то "хвосты" от предыдущих загрузок.
    У меня данная ошибка проходит после выполнения reset(original).... на некоторое время.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  3. #23

    По умолчанию

    с логаутом вроде всё нормально теперь.... прога грузхиться... запускается... из плк конфиг в кодесисе можно щёлкать релешками на плк и выходы загораются... если замыкать входы , то и индикаторы загораются и в кодесисе отображается, что замкнуто... при ресете, бут проджекте ведёт себя адекватно... а прога простейшая вход=>выход не работает.... прошивал на 2.03 таргет обновлял....

  4. #24

    По умолчанию

    1) Как назвали программу - если не PLC_PRG (тип программа), надо переименовать
    2) После Login Run опция Run становится серой?

  5. #25

    По умолчанию

    да название по умолчанию, логин ран работает адекватно и из кодесиса и от старта на плк

  6. #26

    По умолчанию

    Пробуем этот проект. Если заработает, сравниваем со своим.
    Вложения Вложения

  7. #27

    По умолчанию

    Пример такой и пробовал постоянно...

    В общем всё что можно снёс. переустановил последние которые у мну есть кодесис 2.3.9.6 таргет 2.04 и прошивки(теперь с 10-го раза ) 2.03... вроде зафурычило...

    За сим спасибо всем за помощь

  8. #28

    По умолчанию

    проблемы с плк 100 Р-М.

    Вдруг ПЛК 100 перестал связыватйся с ПК: при подключении выдает сообщение "Ошибка 0#отключение связи".
    Связь ПЛК с ПК осуществляли через RS-232. Проверили целостность кабеля и сом-порта - все в порядке.
    Установили CoDeSys на другом компьютере - та же история.

    Запустили гипертерминал, ПЛК выдал следующеее сообщение:
    Initialization of Timer4 completed

    На всякий случай переустановили CoDeSys, но это проблему не решило: при подключении выдает то же сообщение.
    Выполнили операции по перепрошивке контроллера. В результате при запуске гипертерминала получили сообщение


    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=199987200
    Master clock=66662400
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=110 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=560 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4

    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3317 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 1575 ms
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 81 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6142 blocks
    It is 2 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 5 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =-1
    Last post module Id =-1
    Total control code =18
    Max cache utilisation =1
    local_status =1
    run_level =1
    Run levels stack: ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ................................................
    Initialization of Timer4 completed
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:41:32 Dec 26 2007
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC version is 09

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...
    **** ERROR: Can not open Checksum file ****

    Что не так?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ESS Посмотреть сообщение
    проблемы с плк 100 Р-М.

    Что не так?
    Еще раз про кабель. Убедитесь, что со стороны разъема RJ прозванивается перемычка (см схему кабеля для программирования в РЭ)

    Убедитесь, что на верхней плате ПЛК отсутствует перемычка.

    Попробуйте аккуратно снять и вновь установить верхнюю плату (или пошевелить). Возможно, потерян контакт между верхней и средней платой.

  10. #30

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    У нас тоже были проблемы с контроллером ПЛК 100. При подключении через стандартный кабель (RS232) выдавал "Ошибка 0. Логаут перфомед". Посоветовали перепрошить, но ничего не получилось, контроллер не отвечал. В итоге попробовали подключиться через Ethernet сразу все получилось! Не возникло никаких проблем и потребность в перепрошивке отпала. Прядок подключения через Ethernet есть в видео-инструкциях. Теперь все работает!:-))