(СИ30 РЭ Приложение Б Схема подключения "а" "б" )
Можно ли использовать 5В ВИП для схемы - а, и вопрос второй можно ли не использовать ВИП вообще , а взять 24В с 13 клеммы для подключения - а.
(СИ30 РЭ Приложение Б Схема подключения "а" "б" )
Можно ли использовать 5В ВИП для схемы - а, и вопрос второй можно ли не использовать ВИП вообще , а взять 24В с 13 клеммы для подключения - а.
1. Можно, если ваш датчик запитывается от 5В.
2. Можно, если ток потребления датчика менее 100мА.