Тема: Вопросы начинающего

  1. #2291

    По умолчанию

    Какой у вас ОРС сервер используется?
    Спасибо.

  2. #2292

    По умолчанию

    Modbus Universal MasterOPC на 100 или 500 точек.
    По моему вопросу - удобно было бы так, как сделано в конфигураторе СП200 (для панелей ОВЕН СП270) - там задается смещение после запятой. Т.е. из ПЛК передается целое значение, к примеру 1258 - конфигуратор панели автоматически смещает на заранее настроенное смещение. Если задано 1 - на индикаторе панели отобразиться 125,8.
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 09.03.2015 в 14:40.

  3. #2293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    Modbus Universal MasterOPC на 100 или 500 точек.
    У тега есть настройка "пересчет". Включите эту настройку, задайте коэффициент А = 0.1 - так вы активируете функцию масштабирования. Тип в устройстве задайте Float.
    Спасибо.

  4. #2294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У тега есть настройка "пересчет". Включите эту настройку, задайте коэффициент А = 0.1 - так вы активируете функцию масштабирования. Тип в устройстве задайте Float.
    Мне будет достаточно, если в ПЛК будет уходить число не 90.5, а 905 - т.е. больше в 10 раз. Можно будет задать коэффициент 10 и передавать 2 byte, с целью экономии трафика?

    Спасибо!

  5. #2295

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня проект, в котором есть несколько мнемосхем.
    К компьютеру подключено 2 монитора. Можно ли как-нибудь запустить проект, чтобы две разных мнемосхемы проекта отображались на двух мониторах?

  6. #2296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    Мне будет достаточно, если в ПЛК будет уходить число не 90.5, а 905 - т.е. больше в 10 раз. Можно будет задать коэффициент 10 и передавать 2 byte, с целью экономии трафика?
    Именно это мы и описали как сделать.
    Спасибо.

  7. #2297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flutter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня проект, в котором есть несколько мнемосхем.
    К компьютеру подключено 2 монитора. Можно ли как-нибудь запустить проект, чтобы две разных мнемосхемы проекта отображались на двух мониторах?
    Несколько мониторов представляются компьютеру как один монитор высокого разрешения.
    В MasterSCADA у каждого окна есть настройка смещения X и Y. Задавая эти координаты, вы можете расположить нужные вам окна на нужных мониторах. Для удобства, можно у Системе - Окна, создать по дополнительные окна, для каждого монитора - с нужным размером и смещениями, а потом создавать эти окна в нужных объектах. Это позволит упростить внесение изменений.
    Настройка "Открыть на другом мониторе" - в этом случае если кнопка вызова окна находится на окне находящегося на первом мониторе, то окно будет открыто на втором мониторе.
    Спасибо.

  8. #2298
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите возможно ли добавлять объекты на карту в режиме исполнения?

    Есть карта, необходимо наносить на неё одинаковые объекты - простая лампа (при нажатии на лампу) - открывается окно с отображением параметров.
    И все это необходимо делать в режиме исполнения.

    Заранее спасибо!

  9. #2299

    По умолчанию

    Не совсем понятно что подразумевается под картой. Мнемосхема? Схема блоков?
    Но в любом случае менять их в режиме исполнения нельзя.
    Спасибо.

  10. #2300
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question OPC сервер по COM порту, OPC и COM, СОМ ОРС

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно что подразумевается под картой. Мнемосхема? Схема блоков?
    Но в любом случае менять их в режиме исполнения нельзя.
    SCADAMaster, извиняюсь за тупые вопросы, но моя непонятка вот в чем!
    Есть ПЛК не овен, а контел, модульный(своя оболочка, свой подобный СИ язык программирования). Хорошо себя показал с МастерСкадой и ОРС сервером Инсат. Поддержки в этих вопросах соответственно нет.

    1. Подключил ПЛК -> к СОМ 4 (виртуальный, через преобразователь USB в COM), подключаюсь, работает. данные тоже могу просматривать в родной оболчке.
    2. Установил пробный ОРС сервер на 32 тега, сделал один пример, все отлично сработало, переменные считавались и отображались в ОРС. НО при настройке всех этих дел, для моего ПЛК ничего не работает. Настраиваю соответственно также, выбираю соединение по COM порту, выставляю СОМ4, 19200., сохраняю, запускаю, пишет что СОМ порт занят!!!

    Получается, что СОМ порт Занят, либо тем, либо этим! Данные в ОРС не отображаются! Запутался! Помогите! Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 230 из 765 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •