К Modbus Universal MasterOPC возможно удаленно подключить более 1го OPC-клиента?
При конфигурации OPC сервера клиенты "отвалятся"?
спасибо.
К Modbus Universal MasterOPC возможно удаленно подключить более 1го OPC-клиента?
При конфигурации OPC сервера клиенты "отвалятся"?
спасибо.
Можно.
При переводе в режим разработки опрос останавливается, клиенты получают сообщение что ОРС сервер приостановлен.
Спасибо.
Извините, а почему не получается подключится к OPC даже если он просто находится в работе (если к нему подключены клиенты).
Если на ПК не открыто окно OPC, удаленно через клиента все видим (изменяющиеся значения тегов сконфигурированные в OPC) , если же приложение OPC сервер запущено в работу, то уже не получается подключиться ни удаленно ни на этом же пк к OPC серверу.
Вы пытаетесь подключится двумя разными клиентами с разных ПК?
Здесь может быть дело в том, что при попытке подключения клиент может пытаться запустить новый экземпляр сервера, а не пытаться подключиться к рабочему.
Нужно правильно настроить DCOM. В поставке MasterSCADA есть инструкция по настройке:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\
Спасибо.
Пытаемся подключится клиентом с удаленного ПК и с того же ПК на котором установлен и сам сервер.
Надо настраивать DCOM
Спасибо.
Немножко гневное письмо - Скада Мастер не ВАМ - вообще! У меня не отображаются метки времени- версия на сервере - 3.6 у сетевых то же 3.6 - расширили до 1000 точек сервер - прислали версию 3.7 - начались баги - сетевые ругаться начали - версии не совместимы - начальнику почтовик свой отдал - пиши! - написал помогли! Сча ВЫ мне советуете обновить версию до 3.8 - у меня ключи - они платные - оплата ВАМ()INSAT будет в июле августе! Скажите - графики не информативны - из-за меток времени - их нет - ничего не понятно - зам глав с линейкой сидеть не будет! терпеть придётся до конца лета - или длл какую нить можно закачать чтоб баг скады исправить!
Пишу просто - - денег отдали- скада хороша - стабильна и ОПС отличный - но меня с этими отчётами задолбали - сил больше нет! Что мне им сказать?
ещё вопрос - у меня мохи стоят - там по четыре порта - итого на сервере 4*5=20 - если добавляю Ваши приборы из импорта в ОПС модбас от инсат (допустим мв 110- 8 а)- они влияют на самописный код для частотников! они просто не дают его опрашивать! Сами лезут в опрос - в одну дырку - до фени им! время опроса и т.д и т.п. Пришлось написать для каждого модуля свой код(с протоколом ОВЕН вообще намучался - но си-шки стоят считают-сделал) и разделить их временными метками- тогда норм! И почему и в скаде не сделать код на луа?