Здравствуйте Yegor
Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Нет здесь никакой особенности. Не вешают функционально разные серверы на один порт.
Для начала спасибо за помощь.
Просто меня сбил опыт работы с ModBus-RTU по интерфейсу RS232. Я был уверен, что аналогичное использование ModBus-TCP тоже предусмотрено. Сейчас разобрался и уже все работает :-)
Скажу честно, что даже если бы на текущий момент один порт мог работать с разными номерами серверов всё равно ушел бы на другой порт. Очень страшно управление кидать стандартными средствами.
P. S. Сейчас додумываю перепроверки в направлении "контрольного" регистра по типу CRC или по деревенски - контрольной суммы.