Страница 131 из 172 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #1301

    По умолчанию

    стр.40 руководства на пр114.....там все написано... по жизни делаю так, беру переменник на 1000 ом, ставлю на максимум, и кручу, за тем мультиметром мерю и вуаля....

  2. #1302
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Датчик метки китайский, на него документации нет, думаю он без функции обучения, на нем есть только регулировка чувствительности.
    Контроллер не древний, 2003 года, светодиодики индикации сработки входов выходов есть, по ним все видно, сигнал приходит.
    Отрезное и сварное работает от механического энкодера, который выдает сигнал на контроллер.
    Привод ленты работает от ЧП, но частота постоянная и не меняется в процессе работы, сервопривод через сателлиты подкручивает вал, подгоняя метку.
    Если метка начинает убегать вперед то в одну сторону, если назад то соответсвенно вдругую. Как выполнена логика в контроллере посмотреть не можем, т.к не схем ни описания нет, не знаю можно ли ее как то увидеть подключившись к контроллеру.
    По программе задумывалось измерить продолжительность интервала сработки датчика, вычислить среднюю величину и сравнивать ее с фактическим интервалом работы датчика. По разнице соответственно сигнал на сервопривод.
    Прошу извинить, что схема без описания.
    Последний раз редактировалось Rus; 19.12.2014 в 06:34.

  3. #1303
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pater Посмотреть сообщение
    Прошу выложить ПОЛНУЮ схему подключения ИТП11 к Аналоговому ВЫХОДУ ПР114..... собственно, что смущает так это схема указанная в руководстве на ПР114, там указанны Rн и Rогр КАК их Выбрать ???
    Добрый день. В приложении кусочек схемы с подключением ИТП-11. В установке ИТП работает с двух выходов через тумблер. С одного выхода смотрим уставку, с другого текущие показания. Источник питания внешний, я обычно всегда стараюсь так делать. Во первых чтобы не тянуть 220в рядышком с входами и чтобы не перегружать внутренний источник ПР. ИТП всё таки не такой маленький ток берёт. Дополнительное сопротивление при 24В. не нужно ваапче. Установка работает второй год без замечаний.
    С уважением.
    Изображения Изображения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #1304
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Контроллер не древний, 2003 года, .
    Добрый день. Если контроллер 2003г. выпуска. Это уже древность, могут и действительно глюки начаться. Посмотрите на какие клеммы сервопривода приходит сигнал с контроллера. Описание серврпривода должно быть в интернете. Если по контроллеру видно какой выход используется, дискретный или аналоговый. Если дискретный то по светодиодикам выхода должно быть видно есть сработка или нет. А также напряжометром померить появляется ли сигнал на выходе. А то были случаи, что индикатор включается, а сигнала на выходе на самом деле нет, сгорает выходной ключ. Если сигнал аналоговый то по сервоприводу посмотреть какой именно должен быть токовый или напряжение. Если токовый, то померьте токометром в разрые цепи, если напряжение, то напряжометром в параллель. Поскольку у Вас ПР 114, то Вы сможете реализовать и дискретное и аналоговое управление. Конечно смотря какой у Вас тип аналогового выхода.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #1305
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Добрый день! Сигнал с контроллера дискретный. Сработка есть, ее видно на контроллере, но она только в одном направлении, сервопривод крутится только в одну сторону.
    Есть местное управление с ЖК панели через контроллер, все работает, в оба направления есть вращение.
    Нет регулировки именно в автомате.
    Коммутация (реверс) сервопривода осуществляется через реле на которые приходит сигнал с контроллера.

  6. #1306
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Наши упаковочные автоматы если простые, то они используют сигнал фотометки просто для запайки и отрезки. Более сложные которые используют энкодер и фотометку имеют обезательно переключатель в программе работать по фотометке или по энкодеру. А в Вашем случае как то непонятно происходит, может всё таки где то в меню есть такие настройки. И в таком случае Ваш алгоритм работы по моему не совсем корректен. Надо закладывать логику в привязку к отрезному устройству. То есть основная задача как я понял, чтобы пакетики резались в одном месте. Поэтому надо сравнивать именно реальное расстояние между фотометкой и отрезным устройством с заданным расстоянием. Исходя из отклонения в ту или иную сторону и выдавать комманды на сервопривод для вращения туда или обратно. Если у Вас используется только один тип упаковки, задать константу и проблема решена. А вот если разная, придётся чуть усложнить задачу, добавив кнопки для изменения уставки ну и для визуализации индикатор типа ИТП-11, благо что у Вас ПР114 и возможно с токовыми выходами. Если пойдёте по этому пути, то не забудьте что на самом деле Вы конечно будете отмерять время, условно переводя в расстояние, и оно будет зависить от скорости движения ленты. Благо как Вы сказали у Вас там частотник.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #1307
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Надо закладывать логику в привязку к отрезному устройству.
    С уважением.
    Думаю Вы правы. На старом контроллере как раз таки и реализовывалась такая логика. Просто сложновато разобраться с экодером, ни схем ни программы работы контроллера нет. Рез должен идти посредине места склейки, где метка.
    А я решил тупо пощитать среднее расстояние между метками на вручную отрегулированном станке и взять его за константу. С привязкой к ножу будет точнее.

  8. #1308
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Если Вам интересно моё мнение то пишите в личку. Пока не дойдёт до программы думаю форуму не будет интересно. А как практик готов помочь,чем могу. С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #1309

    По умолчанию

    Подскажите кто может как к ПР114 подключить НПТ-2? НПТ-2.png
    Плюс питания подключать к S3? по схеме вроде так , а как быть с двумя дотчиками

  10. #1310
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Минус от блока питания на S/S3. Плюс блока питания на плюс НПТ-2. Минус НПТ-2 на I9. Между S/S3 и I9 шунтирующее сопротивление 50 Ом. Обычно оно идёт в комплекте с ПР114. Второй дотчик аналогично. Только уже на I10 и также шунт. И т.д. до I12.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 131 из 172 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1