Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32

Тема: ПЛК100 пропадает связь по Ethernet

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйуте!
    На версии прошивки 2.14 по-прежнему Ethernet работает не стабильно.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Огорчили, конечно, Евгений, но все равно спасибо за ответ.

    ... получается Ethernet разъем можно надежно использовать только для связи при заливке программы... в остальном
    Ethernet работает не стабильно
    Печали моей нет предела...
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 02.12.2012 в 00:24.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Огорчили, конечно, Евгений, но все равно спасибо за ответ.

    ... получается Ethernet разъем можно надежно использовать только для связи при заливке программы... в остальном

    Печали моей нет предела...
    Как говорят:"В умелых руках и ... напильник". Работу через сокеты организуйте и не будет печали что прошивка не та

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Работу через сокеты организуйте
    Сокеты? А хто это?
    Ну не разумею я в них, что ж поделаешь.
    Спасибо за наводку, capzap, поисследую... Но на данном этапе внесение изменений и новых настроек в программу ПЛК практически невозможно. Работа полностью удаленная. Я ни объекта не видел, ни техзадания как такового... все по телефону на пальцах. А программа уже отправлена и на пару контроллеров заказчиком залита. Прямого доступа в их сеть у меня нет. Поэтому стараюсь все настроить дома на столе, чтоб там оператор голову не сломал.

  5. #15
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как говорят:"В умелых руках и ... напильник". Работу через сокеты организуйте и не будет печали что прошивка не та
    Убедительная просьба расписать подробнее что, да как...

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    некогда сейчас подробно писать, всё в поездках. Как вариант можно мои сообщения в поиске поискать, про сокеты, про веб-сервер, про библиотеку tcpudplib, принцип построения везде один будет, библиотеку оскат изучите, которая для сетей

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Помогает кратковременное выключение питания ПЛК100 (и на ПЛК150 также было), после этого видимо происходит переинициализация порта Ethernet и тогда снова всё работает до поры до времени. Причём связь теряется не временно, а насовсем, до тех пор пока питание ПЛК не выключат секунд на 5.

    Binary VERSION 2.10.9, ПЛК100 подключен в хаб, в данной подсети всего 2 ПЛК, компьютеров всего пара штук.
    Последний раз редактировалось Максим Tomahawk; 14.06.2013 в 12:33.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Tomahawk Посмотреть сообщение
    Помогает кратковременное выключение питания ПЛК100 (и на ПЛК150 также было), после этого видимо происходит переинициализация порта Ethernet и тогда снова всё работает до поры до времени. Причём связь теряется не временно, а насовсем, до тех пор пока питание ПЛК не выключат секунд на 5.

    Binary VERSION 2.10.9, ПЛК100 подключен в хаб, в данной подсети всего 2 ПЛК, компьютеров всего пара штук.
    Да всё именно так похоже и бывает.Замечено,что зависает порт на ПЛК при сканировании сети или если кинуть большую кучку пакетов UDP в его адрес.
    Например вот этот ПЛК виснет:

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 79:00:00:00:5E:85
    IP 192.168.0.15
    GATE 192.168.0.15
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a


    А приведённый ниже ПЛК150 после перепрошивки 1...2года назад вроде перестал при сканировании сети терять свой TCP порт.Видимо прошивка 2.14 помогла.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 79:00:01:06:AC:15
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.20
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 09

    Думаю ,что правильнее всего в логике работы ПЛК на уровне прошивки сделать так, чтобы даже при большом или огромном количестве UDP или иных пакетов в его адрес, он никогда не вешал бы весь TCP порт.Пусть лучше он не обработает и упустит часть пакетов, но останется на связи.Данное явление опасно, в связи с потерей управляемости объектом.
    Попробую перешить и ПЛК100 на прошивку 2.14 или новее,если таковые есть,может тоже поможет.

  9. #19

    По умолчанию

    Почему-то не смог найти на сайте прошивок для ПЛК100 и 150.
    Подскажите, какая прошивка на сегодняшний день является наиболее удачной,
    и где её можно скачать.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Да всё именно так похоже и бывает.Замечено,что зависает порт на ПЛК при сканировании сети или если кинуть большую кучку пакетов UDP в его адрес.
    Например вот этот ПЛК виснет:

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 79:00:00:00:5E:85
    IP 192.168.0.15
    GATE 192.168.0.15
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a


    А приведённый ниже ПЛК150 после перепрошивки 1...2года назад вроде перестал при сканировании сети терять свой TCP порт.Видимо прошивка 2.14 помогла.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 79:00:01:06:AC:15
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.20
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 09

    Думаю ,что правильнее всего в логике работы ПЛК на уровне прошивки сделать так, чтобы даже при большом или огромном количестве UDP или иных пакетов в его адрес, он никогда не вешал бы весь TCP порт.Пусть лучше он не обработает и упустит часть пакетов, но останется на связи.Данное явление опасно, в связи с потерей управляемости объектом.
    Попробую перешить и ПЛК100 на прошивку 2.14 или новее,если таковые есть,может тоже поможет.
    Давайте ка приведем в порядок Ваши высказывания, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...TCP_%D0%B8_UDP
    Если речь о UDP то и говорить надо об портах UDP.
    Вовторых, что меня еще беспокоит, это придание в настройках шлюзу IP-адрес самого плк. Он либо должен указывать на конкретный роутер в сети, либо иметь отличный адрес от конкретной подсети, это несколько сократит трату времени на определение что шлюза нет

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
  2. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  3. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •