ну...
Да, но суть вопроса всё-таки в другом была. Волновала физика процесса.
Φ(t) = B(t) * S * cos α
E(t) = -dФ(t)/dt
Получается, что когда всовываешь термопару глубже, увеличиваешь S и это в конечном счете увеличивает ЭДС индукции ,которая приводит к появлению шумов.
Вы писали про угол.
не берите на себя очень много)))
Да не обнаглел... Разозлился вчера.
На самом деле про ЭДС индукции я с самого начала думал, но не мог поверить, что изменение площади так сильно влияет на шумы (ну тут скорей всего не только площадь, а еще какой-то фактор).
И поэтому решил поднять этот вопрос на форуме.
А в итоге мне начали говорить в принципе про то же, о чем и я думал с самого начала (правда Вы писали что меняется угол термопары, а он не меняется ) и еще про помеху 50 Гц (блин, а какая еще может быть помеха в цеху? ) с такой подачей...
Я вчера с моря приехал, вина привез.. Выпил и нахамил.
Простите, я виноват.
И как я сразу не допер посмотреть спектр сигнала? А это очень наглядно оказалось
__________________________________________________ __
Видел ребят, они измеряли температуру с помощью модуля I7018P. На температуре 700-800 цельсия у них все было хорошо, а на 1000 начинались адские шумы. Дело было в том, что они минусы на этом АЦП не объединили. как объединили - всё прошло (а вообще так по документации надо было).
и еще случай был... Московская фирма запускала печку (три зоны нагрева), ну проработала она пару лет, потом термопары на одной зоне тоже шуметь начали (хотя мне разработчики по почте начали втирать что это ПИД-закон расстроился)... Я начал сам искать в чем причина. Ковыряюсь в опциях управляющей программы, а там фильтр цифровой с огроменный коэффициентом, ну чтобы шумы лучше сглаживал, а на других зонах коэффициент нормальный был. Смотрю, а в печи тоже модули i7018 и там один вход без заземленного минуса. Заземлил. Шумы пропали. Видимо московские инженеры до этого не доперли в свое время и просто увеличили фильтр... Во гады
Последний раз редактировалось Doomnik; 28.08.2013 в 22:34.