АГА называется Lib PLC 160. Lib и написано что она идет на диске с дистриутивом (НО ТАМ ЕЁ НЕТ) А где взять не знаю
АГА называется Lib PLC 160. Lib и написано что она идет на диске с дистриутивом (НО ТАМ ЕЁ НЕТ) А где взять не знаю
У меня еще вопрос ко всем кто знает. Калибруются ли аналоговые входа на ПЛК 160, на ПЛК 150 и 154 занаю что калибруются. А то я в конфигураторе задаю диапазон от 0 до 6 кг\см, а у меня 0 появляется только при 4,3 мА. 4,3мА задаю калибратором.
У овена есть библиотека "Owen_FB.lib" и в ней DECODE_FLOAT. Непомню почему, но мне в нем что-то не понравилось и я сделал свой болок.
Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...36&postcount=7
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо огромное. Но этот блок построен на получении из старшего байта значения. И этот способ работает для датчиков от 0 до 20 мА. На датчике в 4 -20 мА при обрыве датчика в старшем байте появляется FB. Но FB там появляется когда датчик переходит через ноль (в отрицательных температурах) если датчик меряет температуру на улице зимой, как выявить ошибку?
Ни чего подобного!
Для датчика 4-20 мА код FB ("Сигнал на входе меньше возможного") появится когда значение входного тока станет меньше 4 мА, т.е. например 3.99999 мА. А не при "переходе датчика через ноль"
И отрицательные температуры в показаниях здесь ни причем! Вы же указали диапазон измерения используемого датчика (4 мА -40град, 20мА 180 град)
Пока значение входного тока не станет меньше 4.0 мА, ни какого кода FB в старшем байте результата измерения не будет.
На выходе Rezultat ФБ будет измеренное значение, выход Err:=FALSE в том числе и для отрицательных температур. Вплоть до минус 40 гр.
А как только значение входного тока станет меньше 4.0 мА(меньше минус 40гр),то на выходе ФБ будет Err:=TRUE, а вместо результата измерения на выходе Rezultat - заданное минимальное значение.
Последний раз редактировалось petera; 09.04.2013 в 01:26.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Хорошо! объясните мне ЭТО!!! При этом ток 3,8 мА
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ну по идее если я в конфигураторе ставлю 4 мА -40 а 20мА 180 то 3,8мА уже должна быть авария значение ниже нижнего уровня.
DECODE_FLOAT непробовал, попробую только через 2 дня. Сейчас пойду домой
Не парьтесь. Замеряет и показывает где-то около 3.7.. 23
А за ними - СЛИШКОМ НИЗКОЕ или ВЫСОКОЕ соответственно.
И слава богу.
PS
Нормальные поцаны для таких датчиков вводят пару устанвливамых юзером параметров типа значения для 4 и для 20. Этого - за глаза для преобразования/калибровки конкретного измерителя
Последний раз редактировалось Валенок; 09.04.2013 в 11:09.
PS
Нормальные поцаны для таких датчиков вводят пару устанвливамых юзером параметров типа значения для 4 и для 20. Этого - за глаза для преобразования/калибровки конкретного измерителя
Объясните плиз подробней, не понял.