Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А
Добрый день! На хлебопекарном производстве использовались ТРМ12-Pic для поддержания заданного режима работы горелки в печи, сейчас переходим на ТРМ12А, подскажите как можна расчитать коэффициенты уставок регулятора ??? Заранее благодарен
-
Супер Модератор
Можно попробовать 2 варианта:
1 Вариант:
Вы устанавливаете те же значения ПИД- регулятора, что были на ТРМ12-PiC, далее подбором корректируете коэффициенты, см приложение Д пункт Д.1, руководства по эксплуатации прибора ТРМ12.
2 Вариант:
Скидываете параметры ПИД регулятора в нуль, далее ведете расчет как указано в приложение Д, пункт Д.2, руководства по эксплуатации прибора ТРМ12.
-
незарегистрированный
Гость
спасибо, будем пробовать..
результат сообщу..
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума