Добрый день!

В настоящее время программирую проект на базе ПЛК-160-24.А-М.
По RS-485 к ПЛК подключены 3 модуля МВ110-24.16ДН, 1 модуль МУ110-24.16Р, индикатор СМИ2.
МДВВ подключены к ПЛК по RS-485 (протокол Modbus-ASCII, скорость 115200, четность: нет, 8 бит, 1 стоп-
бит). Эта цепочка была отлажено и нормально функционировала. Вчера целый день с напарником пытались
наладить обмен ПЛК со СМИ2 по RS-485 (протокол ОВЕн, скорость 115200). При этом собирали/разбирали
цепочку. Связь с ПЛК через Codesys нормально работала через команду Login (и через USB, и через
Ethernet). Сегодня с утра обнаружили что связь с ПЛК через Codesys постоянно теряется примерно через 5-7
с после команды Login. Пробовали загружать в ПЛК отлаженный проект из ПЛК и 4-х МДВВ, обрывы повторялись.
При этом минимальное время цикла выставляли и 25 и 50 мс (см. скрин 1). В модуле Statistic формировался
флаг "CPU is overloaded..". После удаления из конфигурации МДВВ и заливки этого проекта в ПЛК связь не
обрывается (см. скрин 2). При добавлении в работающий проект (без модулей МДВВ) модуля Owen (Master) и настройки записи переменной типа float на индикатор СМИ2 связь с ПЛК также обрывается, пробовали скорость обмена и 115200, и 9600.

Возможно кто-то сталкивался с подобным, в чем может-быть причина?

50 ms.png
10 ms.png