Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: КЛП 110 32 + два Altivar 31 проблемы с RS-485

  1. #11

    По умолчанию

    Читай пост #1. Управление будет более адекватным.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.11.2013 в 14:07.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Как я понял у Вас необходимо менять уствку, а это не всегда можно решить дискретными сигналами.
    Поставьте программу, которая слушает сеть (например Portmon) и посмотрите с какой стороны происходит ошибка с обменом.
    Если управление надо делать жестко детерминированное по времени (когда нельзя ждать, пока пройдет обмен по всему списку параметров в конфигурации) - лучше конечно использовать реализацию обмена через библиотеку.
    Библиотеку не разу не использовал надо будет попробовать. Да и вот такой вопрос кабель RS-485
    как правильно заземлить от помех у меня заземлен возле ПЧТ. Спасибо.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    И заодно #3. Управление будет не менее адекватно

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И заодно #3. Управление будет не менее адекватно
    И этот почитай, не помешает для общего развития.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Соббсно меня модбас не подводил

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А чем щёлкать будем ?
    Я подумал и как бы есть два варианта.
    1) MODBUS только для задания скорости остальное все дискретно (потеря времени 1 регистр).
    2) Использовать задаваемых 16 скоростей в ПЧТ здесь все управление дискретно (время программы) .
    Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Ройте в направлении кабеля RS-485. Вы правильно подметили, соединение должно быть ПЛК-Altivar-Altivar. Я, например, использую витую пару UTP 5. В местах ответвления делаю скрутки, для надёжности обжимаю лужеными гильзами. Можно, конечно, и фирменные разветвители от Шнайдера покупать, но это если Вы внук Онассиса.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485
    от meister1024 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 07:59
  2. Связь ПЛК+Altivar 31
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 22:14
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:17
  4. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  5. Возможно ли RS-485 свяать два ПЛК150-220-И-М?
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 18:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •