вопрос про Opc сервер
Здравствуйте!
Вынужден поднять тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1122
Аналогичная ситуация - схема из > 20 приборов работала до вчерашнего дня. SCADA - TraceMode6. Обмен через OPC. Внезапно произошел сбой - ни один параметр ТРМ не считывается.
OPC выдает разные ошибки, в том числе:
comm err msk=0;
comm err msk=8
просто мусор с порта.
Адреса все разные - никто ничего не менял, свет не вырубали на компе.
На промышленном компе сдали сразу две линии - одна на трм, другая на icp das (i-7053d_fg). Может дело во включении силового оборудования? Но сдали две линии из 5, остальные три работают. Непонятно.
Пожалуйста, поделитесь мнениями.
Заранее благодарен!
-
Пользователь
1) имя производителя чипсета?
2) установленная ос, сервиспак
3) если линии 485 пролегают вблизи оборудования может имеет смысл поставить вч фильтры а на контактор включения Rc цепочки
4) вопрос про линии - я так понял 2 линии подключены драйвер 232 встроенного чипсета, а остальные на внешнюю плату? какие именно отказали?
5) после перезагрузки заработало или сгорели порты?
-
Проблема локализована и устраняется в частном порядке