Показано с 1 по 3 из 3

Тема: регулятор трм151-06

  1. #1

    По умолчанию регулятор трм151-06

    господа, помогите решить проблему. регулятор соотношения газ-воздух после долгих попыток добавить давление газа перестаёт реагитовать. так-как время между включением регулятора и подачей газа зависит от случая к случаю. как мне объяснили, мозги регулятора считают что механизм виртуально уже полностю открыт и в целях защиты от механ повреждений отключает его.

  2. #2

    По умолчанию

    регулятор у вас перестает отрабатывать, скорее всего из-за того, что не корректно описана модель задвижки. укажите в настройках регулятора правильные значения параметров задвижки.

  3. #3

    По умолчанию

    все данные по задвижке указанны правильно, но питание на неё подаётся только тогда, когда откроются клапана газа. а до этого момента регулятор без успешно пытается подтянуть давление газа под давление воздуха.